用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作 法?
題目
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作 法?
- (1) 提高用電設備的功率因數
- (2) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
- (3) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
- (4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
官方答案
(4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
解析
電力熔絲(保險絲)的作用是過電流保護,其額定電流必須依據導線允許電流及負載特性選定。若頻繁燒斷,表示線路或負載有異常,正確做法應檢查負載電流、導線截面積、功率因素是否過低,或重新設計線路(如加粗導線、分迴路),甚至提高功率因素降低電流。選項 4 建議直接換大一級或大兩級保險絲,這會使保護裝置失去動作靈敏度,導線可能在保險絲未熔斷前過熱著火,極度危險且違反電氣工程安全規範。