民國108年 第3梯次 鋼管施工架丙級 學科
第1題
在斜坡組搭框式施工架檢查時,發現其中有一支立架之腳柱長度不足而以木角材搭接,其檢查結果為
題目
在斜坡組搭框式施工架檢查時,發現其中有一支立架之腳柱長度不足而以木角材搭接,其檢查結果為
- (1) 合格
- (2) 不合格
- (3) 木角材尺寸6cm 以上則合格
- (4) 鐵絲綁牢則合格
官方答案
(2) 不合格
解析
施工架立架腳柱應以整支鋼管設置,不得以木角材搭接或墊高。腳柱長度不足而以木角材續接,會使載重傳遞中斷、接頭易滑移,承載力與整體穩定性大幅降低,檢查結果為不合格。以鐵絲綁牢或加大木角材尺寸,均無法取代鋼管一體成形之強度。故選2。