民國108年 第3梯次 下水道用戶排水設備配管丙級 學科

第36題

管渠落差在多少公分以上者,應設置跌落陰井,並配置跌落副管?

題目

管渠落差在多少公分以上者,應設置跌落陰井,並配置跌落副管?

  1. (1) 100 公分
  2. (2) 60 公分
  3. (3) 20 公分
  4. (4) 120 公分

官方答案

(2) 60 公分

解析

當兩段管渠的管底落差達60公分以上時,若仍以一般連接管直接銜接,水流會因落差過大而造成沖刷、濺水及臭氣外逸,因此應設置跌落陰井,並配置跌落副管來消能與導流。20公分落差較小,通常可藉調整管底坡度或一般陰井處理,尚不需設置跌落陰井,故選60公分。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料