民國111年 第3梯次 下水道用戶排水設備配管丙級 學科

第11題

施工圖上標示兩陰井間連接(通)管之埋設資料如下: L=10m、S=1%、D=2.88m、U=2.78m,請問連 通管埋設長度為?

題目

施工圖上標示兩陰井間連接(通)管之埋設資料如下: L=10m、S=1%、D=2.88m、U=2.78m,請問連 通管埋設長度為?

  1. (1) 1m
  2. (2) 2.78m
  3. (3) 2.88m
  4. (4) 10m

官方答案

(4) 10m

解析

坡度S=1%,水平距離L=10 m,兩端高差為10×1%=0.10 m,與D−U=2.88−2.78=0.10 m相符。連通管沿坡度埋設長度為√(10²+0.10²)≈10.0005 m,實務上取10 m,故選4。1 m、2.78 m、2.88 m均非整段連通管之埋設長度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料