民國106年 第3梯次 金屬帷幕牆-帷幕牆項丙級 學科
第46題
單元式帷幕牆風雨試驗模型的規模,一般以何種高度施作?
題目
單元式帷幕牆風雨試驗模型的規模,一般以何種高度施作?
- (1) 二層樓高度
- (2) 一層樓高度
- (3) 三層樓高度
- (4) 不拘
官方答案
(1) 二層樓高度
解析
單元式帷幕牆的風雨試驗(抗風壓、水密、氣密)通常製作含二層樓高度的試體,目的在於同時涵蓋一個完整單元、上下層間塞與樓層接縫,使試體能真實反映層間變位、填縫與排水路徑的行為。若只用一層樓高度,將無法檢驗層間塞與上下單元接合處之性能;三層樓高度試體成本過高且非一般規模;「不拘」則不符試驗標準化與可比性之要求。