民國110年 第3梯次 金屬帷幕牆-帷幕牆項丙級 學科

第48題

密封膠(矽利康)的介面施工,不可採用何種工法施作?

題目

密封膠(矽利康)的介面施工,不可採用何種工法施作?

  1. (1) 二面黏著
  2. (2) 單面黏著
  3. (3) 三面黏著
  4. (4) 四面黏著

官方答案

(3) 三面黏著

解析

矽利康填縫介面施工應避免三面黏著。正確作法是膠體黏著於接縫兩側(二面黏著),背面以背襯材隔離,使膠體可自由伸縮變形;若三面皆黏著,會限制變形並產生應力集中,造成撕裂失效。故不可採用三面黏著,答案為 3。