民國111年 第3梯次 金屬帷幕牆-帷幕牆項丙級 學科
第15題
一般控制帷幕牆漏水的方法,下列何者不適合?
題目
一般控制帷幕牆漏水的方法,下列何者不適合?
- (1) 室內設接水板
- (2) 玻璃單元下端設排水孔
- (3) 板片水平疊合處設連續排水槽
- (4) 直橫料當做排水渠道
官方答案
(1) 室內設接水板
解析
帷幕牆防水採「等壓排水」原則,讓滲入的水能沿直橫料渠道、板片水平疊合處的連續排水槽,以及玻璃單元下端的排水孔向外排出,避免水往室內蔓延。若在室內側設接水板,等於把水引進室內再收集,一旦接水板積垢、鏽蝕或排水不順而溢流,就會直接滲漏,且室內側維修困難,因此不適合。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。