民國111年 第3梯次 金屬帷幕牆-帷幕牆項丙級 學科

第40題

預埋鐵件施工完成應先自我檢查要項依據

題目

預埋鐵件施工完成應先自我檢查要項依據

  1. (1) 參考基準線
  2. (2) 配合現場情況
  3. (3) 詳細施工圖指示
  4. (4) 不需要檢查

官方答案

(3) 詳細施工圖指示

解析

預埋鐵件安裝完成後,施工者應依詳細施工圖指示進行自我檢查,確認埋設位置、標高、間距、錨定深度與外露長度等符合圖說,以確保後續帷幕牆轉接件能準確銜接。不可僅憑基準線或配合現場情況任意調整,更不可省略檢查,否則將造成整體放樣偏差。