民國105年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第15題
P t 100 型溫度感測器引線計有3 條,其中B 接點引出2 條的功用為何?
題目
P t 100 型溫度感測器引線計有3 條,其中B 接點引出2 條的功用為何?
- (1) 白金阻體溫度補償用
- (2) 電壓輸出補償用
- (3) 導線阻抗補償用
- (4) 方便接線,接一線即可
官方答案
(3) 導線阻抗補償用
解析
Pt100為白金電阻式溫度感測器,三線式中B接點引出兩條導線,一條供應激磁電流、一條作為電壓量測回授,使兩條引線的電阻分別落在電橋的兩個臂上而相互抵銷,達到導線阻抗補償的效果;長距離配線時,可避免引線電阻被誤算成溫度而造成讀值偏差。白金阻體本身不需溫度補償;電壓輸出補償並非此設計目的;只接一條會使補償失效並可能造成測溫誤差。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。