民國105年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第45題
低壓用電接地應採用何種接地
題目
低壓用電接地應採用何種接地
- (1) 第三種接地
- (2) 第一種接地
- (3) 第二種接地
- (4) 特種接地
官方答案
(1) 第三種接地
解析
依「屋內線路裝置規則」的接地規定,低壓用電設備(600V 以下)的金屬外殼與設備接地應採用第三種接地,其接地電阻上限依對地電壓高低分級訂定,電壓愈高要求愈嚴。第一種、第二種接地係供高壓用電設備使用,特種接地則用於三相四線多重接地系統之低壓電源系統等特定場合,故低壓用電接地應選第三種接地,即選項1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。