民國106年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第61題

R S 485 可操作於下列何者通訊模式?

題目

R S 485 可操作於下列何者通訊模式?

  1. (1) 3 線式全雙工
  2. (2) 2 線式半雙工
  3. (3) 4 線式全雙工
  4. (4) 2 線式全雙工

官方答案

(2) 2 線式半雙工、(3) 4 線式全雙工

解析

RS-485為差分訊號(differential signaling)之串列通訊標準,具抗雜訊與遠距傳輸能力。其接線主要有兩種:一是「2線式半雙工」(僅一對差分線A/B,同一時間只能收或發,共用一對線),為最普遍之接法;二是「4線式全雙工」(兩對差分線,一對送、一對收,可同時雙向傳輸)。故選項2、3正確。選項1「3線式全雙工」非RS-485標準架構,RS-485以差分對為基礎,不需第三條訊號線;選項4「2線式全雙工」錯誤,因2線式僅一對線,無法同時收發,故僅能半雙工。太陽光電系統中,RS-485常用於監控器與變流器、電表間之通訊。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。