民國106年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第70題
有關變流器的最大功率點追蹤( M P P T ) 電壓範圍,下列說明何者為不正確?
題目
有關變流器的最大功率點追蹤( M P P T ) 電壓範圍,下列說明何者為不正確?
- (1) 無需特別考量變流器M P P T 與組列最大功率的電壓範圍
- (2) 組列的最大功率電壓範圍應涵蓋變流器M P P T 電壓範圍
- (3) 變流器M P P T 電壓範圍應涵蓋組列的最大功率電壓範圍
- (4) 組列的開路電壓範圍應涵蓋變流器M P P T 電壓範圍
官方答案
(1) 無需特別考量變流器M P P T 與組列最大功率的電壓範圍、(2) 組列的最大功率電壓範圍應涵蓋變流器M P P T 電壓範圍、(4) 組列的開路電壓範圍應涵蓋變流器M P P T 電壓範圍
解析
設計原則為變流器MPPT電壓範圍應涵蓋組列在溫度變化下的最大功率電壓範圍(含最低與最高溫度對應電壓),故(3)正確。反之(1)稱無需考量錯誤;(2)方向倒置,應為MPPT涵蓋組列而非組列涵蓋MPPT;(4)應考量最大功率電壓而非開路電壓,且方向亦錯。題問不正確者,故為1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。