民國106年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第78題

有關過電流保護說明,下列何者正確?

題目

有關過電流保護說明,下列何者正確?

  1. (1) 對變流器輸出之導線與設備應予過電流保護
  2. (2) 對串列直流熔線不需定期檢查是否安裝牢固
  3. (3) 對串列輸出之導線及設備應採用直流熔線予以保護
  4. (4) 直流熔線或交流熔線均可用於對組列輸出導線的保護

官方答案

(1) 對變流器輸出之導線與設備應予過電流保護、(3) 對串列輸出之導線及設備應採用直流熔線予以保護

解析

太陽光電系統的直流側與交流側都應有過電流保護:串列(組列)輸出導線及設備須採用直流額定熔線,變流器輸出端之導線與設備亦應設置過電流保護,以確保故障電流能被迅速切離,避免導線過熱或設備損壞。直流熔線應定期檢查安裝是否牢固,且不可用交流熔線代替直流熔線,因直流電弧較難熄滅。故選1、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。