民國106年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第28題
下列何處之太陽光電發電系統中設備之間的連接線可採用一般室內配線用電線?
題目
下列何處之太陽光電發電系統中設備之間的連接線可採用一般室內配線用電線?
- (1) 變流器至交流配電盤之間
- (2) 直流接線箱至變流器之間
- (3) 組列至直流接線箱之間
- (4) 太陽光電模組之間
官方答案
(1) 變流器至交流配電盤之間
解析
答案1。變流器(逆變器)至交流配電盤之間屬交流側配線,依規範得採用一般屋內配線用電線(如PVC絕緣電線加管槽保護)。選項2直流接線箱至變流器、選項3組列至直流接線箱、選項4模組之間均位於直流側,因長期日曬、紫外線、直流高壓及耐候需求,應使用太陽光電專用電纜(如PV電纜),不得僅用一般室內配線。故僅交流側(變流器至交流配電盤)可用一般室內配線,選1。