民國107年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第17題
使用比流器測量電路之電流時,欲更換儀表(電流表)時應
題目
使用比流器測量電路之電流時,欲更換儀表(電流表)時應
- (1) 把二次測之接地後取下儀表
- (2) 把儀表取下後短路比流器之二次測
- (3) 把比流器二次測短路後取下儀表
- (4) 把儀表照原樣取下二次測斷路
官方答案
(3) 把比流器二次測短路後取下儀表
解析
比流器二次側在運轉中嚴禁開路,否則一次電流全部變成激磁電流,二次側會感應出危險高壓,可能損壞絕緣、儀表並危及人員。更換電流表時,應先在二次側以短路片或短導線短路,確認短路可靠後再取下儀表;換裝完成後再移除短路。選項2、4都會造成二次開路,選項1則未先短路,均不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。