民國107年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第62題
下列那些狀況發生時,併聯型變流器應停止運轉輸出?
題目
下列那些狀況發生時,併聯型變流器應停止運轉輸出?
- (1) 組列發生漏電流
- (2) 市電停電
- (3) 組列直流開關啟斷
- (4) 突波吸收器故障
官方答案
(1) 組列發生漏電流、(2) 市電停電、(3) 組列直流開關啟斷
解析
併聯型變流器遇市電停電時,必須因反孤島保護停止輸出,避免持續供電給停電線路;組列發生漏電流時,漏電偵測會令變流器跳脫;組列直流開關啟斷後,變流器失去直流輸入,也會停止輸出。突波吸收器故障主要是突波保護失效,應維修或更換,並非變流器必須停止運轉的條件,故選1、2、3。