民國107年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第66題
變壓器之開路試驗可以測出
題目
變壓器之開路試驗可以測出
- (1) 渦流損
- (2) 鐵損
- (3) 磁滯損
- (4) 銅損
官方答案
(1) 渦流損、(2) 鐵損、(3) 磁滯損
解析
變壓器開路試驗即無載試驗,二次側開路,一次側加額定電壓,量測無載電流與無載損失。鐵芯磁通交變會產生磁滯損與渦流損,兩者合稱鐵損;因無載電流很小,一次側銅損可忽略。故開路試驗測得之鐵損包含磁滯損與渦流損,銅損須以短路試驗測定,選1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。