民國107年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第15題
太陽光電連接器型式應為閂式或鎖式。用於標稱最大系統電壓超過多少伏之直流電路,且可輕易觸 及者,應使用需工具解開之型式?
題目
太陽光電連接器型式應為閂式或鎖式。用於標稱最大系統電壓超過多少伏之直流電路,且可輕易觸 及者,應使用需工具解開之型式?
- (1) 30
- (2) 12
- (3) 24
- (4) 15
官方答案
(1) 30
解析
依屋內線路裝置規則對太陽光電系統的規定,連接器應為閂式或鎖式,以確保接點牢固不鬆脫;當標稱最大系統電壓超過 30 伏之直流電路,且連接器可輕易觸及(人員可能誤觸)時,須採用需使用工具才能解開的型式,避免帶電狀態下被誤拔而產生電弧、灼傷。30 伏是本款規定的門檻值,12、15、24 伏皆未超過,故門檻為 30 伏。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。