以三相交流數位電表來量測三相三線式交流負載功率,至少需搭配幾個CT?

題目

以三相交流數位電表來量測三相三線式交流負載功率,至少需搭配幾個CT?

  1. (1) 4
  2. (2) 2
  3. (3) 3
  4. (4) 1

官方答案

(2) 2

解析

三相三線式負載的功率可用二瓦特計法量測,兩只電表分別接在兩條相線,第三條線的電流可由向量關係推得,總功率為兩只電表讀值之和(P=P1+P2)。因此數位電表至少需搭配2個CT即可完成量測。裝3個CT雖也可量測,但不是最少需求;只裝1個CT無法取得兩組獨立電流訊號,不足以算出三相總功率。