民國107年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第4題
有一單相220Vac 變流器其交流額定輸出功率為7kW,試問其交流斷路器的電流應大於多少?
題目
有一單相220Vac 變流器其交流額定輸出功率為7kW,試問其交流斷路器的電流應大於多少?
- (1) 32 A
- (2) 40A
- (3) 33A
- (4) 31A
官方答案
(2) 40A
解析
變流器交流額定輸出電流 I=P/V=7000W/220V≒31.8A。太陽光電系統屬於連續性負載,交流斷路器的額定電流須考量1.25倍安全係數,即31.8A×1.25≒39.8A,因此應選用40A。選項3的33A與選項1的32A雖略大於31.8A,但未計入連續運轉的餘裕,長時間滿載容易跳脫或過熱;選項4的31A小於額定電流,更不可能使用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。