民國107年 第3梯次 太陽光電設置乙級 學科

第33題

當併聯型變流器併接至具有供應多分路能力之配電設備時,供電電路之匯流排或導線之過電流保護 裝置額定安培容量總和,不得超過該匯流排或導線額定多少倍?

題目

當併聯型變流器併接至具有供應多分路能力之配電設備時,供電電路之匯流排或導線之過電流保護 裝置額定安培容量總和,不得超過該匯流排或導線額定多少倍?

  1. (1) 1 倍
  2. (2) 1.2 倍
  3. (3) 1.5 倍
  4. (4) 1.56 倍

官方答案

(2) 1.2 倍

解析

依屋內線路裝置規則及美國國家電工法規 NEC 第705.12條之「120% 法則」,當併聯型變流器由負載側併接至具多分路供電能力之配電盤時,原有供電回路過電流保護裝置額定與光伏系統過電流保護裝置額定之和,不得超過該匯流排或導線額定之 1.2 倍。此規定用以避免匯流排因雙源饋電而過載,故答案為 1.2 倍(選項2)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。