民國107年 第3梯次 太陽光電設置乙級 學科

第48題

相同條件之金屬管配線,其安培容量較PVC 管配線為大(1.6 公厘PVC 電線除外),其理由是因金屬 管之

題目

相同條件之金屬管配線,其安培容量較PVC 管配線為大(1.6 公厘PVC 電線除外),其理由是因金屬 管之

  1. (1) 耐腐蝕性強
  2. (2) 防水性較好
  3. (3) 機械強度大
  4. (4) 散熱較快

官方答案

(4) 散熱較快

解析

安培容量取決於電線能否將I²R產生的熱量散逸。金屬管熱傳導係數遠高於PVC,管內熱量較易傳至管外環境,散熱較快,導線工作溫度較低,故相同線徑下容許電流較大。耐腐蝕性、防水性與機械強度屬於機械及環境性能,與載流發熱的散逸無直接關係,故選散熱較快。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料