民國107年 第3梯次 太陽光電設置乙級 學科
第5題
變壓器並聯使用時不需注意變壓器之
題目
變壓器並聯使用時不需注意變壓器之
- (1) 阻抗
- (2) 出廠廠牌
- (3) 頻率及極性
- (4) 一次、二次額定電壓
官方答案
(2) 出廠廠牌
解析
變壓器並聯運轉時,須確保各變壓器之一次、二次額定電壓相同、頻率相同、極性(或相序)一致,且百分比阻抗相近,方能避免環流並使負載依容量比例分攤。選項1阻抗、選項3頻率及極性、選項4一二次額定電壓均為並聯前必須檢核之電氣特性。至於出廠廠牌(選項2)僅涉製造來源,不影響上述電氣匹配條件,不同廠牌只要規格相符即可並聯,故不需注意者為出廠廠牌。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。