民國107年 第3梯次 太陽光電設置乙級 學科

第5題

變壓器並聯使用時不需注意變壓器之

題目

變壓器並聯使用時不需注意變壓器之

  1. (1) 阻抗
  2. (2) 出廠廠牌
  3. (3) 頻率及極性
  4. (4) 一次、二次額定電壓

官方答案

(2) 出廠廠牌

解析

變壓器並聯運轉時,須確保各變壓器之一次、二次額定電壓相同、頻率相同、極性(或相序)一致,且百分比阻抗相近,方能避免環流並使負載依容量比例分攤。選項1阻抗、選項3頻率及極性、選項4一二次額定電壓均為並聯前必須檢核之電氣特性。至於出廠廠牌(選項2)僅涉製造來源,不影響上述電氣匹配條件,不同廠牌只要規格相符即可並聯,故不需注意者為出廠廠牌。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。