民國107年 第3梯次 太陽光電設置乙級 學科
第63題
當併聯型太陽光電發電系統未正常輸出,變流器面板出現”No Grid”或”No Utility”或類似故障 訊息,可能原因為何?
題目
當併聯型太陽光電發電系統未正常輸出,變流器面板出現”No Grid”或”No Utility”或類似故障 訊息,可能原因為何?
- (1) 無日照
- (2) 併聯開關被切離
- (3) 市電停電維護中
- (4) DC 開關被切離
官方答案
(2) 併聯開關被切離、(3) 市電停電維護中
解析
變流器顯示「No Grid」或「No Utility」,表示偵測不到市電電壓或頻率,常見原因為併聯(AC)開關被切離、市電停電或台電維修中、AC斷路器跳脫。無日照或DC開關被切離屬直流側無輸入,變流器會顯示無直流或根本不啟動,與「No Grid」意義不同。故選2、3。