民國107年 第3梯次 太陽光電設置乙級 學科

第70題

有關漏電斷路器之裝置下列哪些正確?

題目

有關漏電斷路器之裝置下列哪些正確?

  1. (1) 以裝置於分路為原則
  2. (2) 防止感電事故為目的應採中感度延時型
  3. (3) 漏電斷路器額定電流容量須小於負載電流
  4. (4) 陸橋用電設備應裝設漏電斷路器

官方答案

(1) 以裝置於分路為原則、(4) 陸橋用電設備應裝設漏電斷路器

解析

漏電斷路器裝設以分路為原則(選項1正確)。防感電事故應採高感度(額定感度電流30mA以下)、瞬時型;中感度延時型多用於防火,故選項2錯誤。其額定電流容量須大於或等於負載電流,否則正常用電即跳脫,故選項3「須小於負載電流」錯誤。依規定陸橋等公共場所用電設備應裝設漏電斷路器(選項4正確)。