民國108年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第9題
為防止人員感電事故而裝置的漏電斷路器,其規格應採用
題目
為防止人員感電事故而裝置的漏電斷路器,其規格應採用
- (1) 高感度高速型
- (2) 高感度延時型
- (3) 中感度高速型
- (4) 中感度延時型
官方答案
(1) 高感度高速型
解析
為防止人員感電,漏電斷路器應採「高感度高速型」,即額定感度電流通常不超過 30mA(高感度),動作時間在 0.1 秒以內(高速),方能在人體發生心室顫動前快速切離故障電路。選(1)。延時型多用於設備漏電保護或分支選擇性,非人身防護首選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。