民國109年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第38題

太陽光電發電系統規劃設計時,其交流配電箱若安裝於室外,絕對無粉塵進入要求其保護分類等級 (IP 碼)需達多少以上

題目

太陽光電發電系統規劃設計時,其交流配電箱若安裝於室外,絕對無粉塵進入要求其保護分類等級 (IP 碼)需達多少以上

  1. (1) IP52
  2. (2) IP45
  3. (3) IP65
  4. (4) IP54

官方答案

(3) IP65

解析

IP防護等級第一位數字為防塵等級,第二位為防水等級。防塵等級6表示「完全防塵、絕對無粉塵進入」;選項中僅IP65的第一位數字為6,可達絕對無粉塵進入之要求,其第二位數字5表示可防來自各方向之噴水。其餘選項IP52、IP45、IP54之防塵等級均為5(防塵但不保證完全無粉塵進入),不符合「絕對無粉塵進入」條件。故應選IP65。