民國109年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第51題

變壓器作開路試驗之目的在測其

題目

變壓器作開路試驗之目的在測其

  1. (1) 鐵損
  2. (2) 銅損
  3. (3) 干擾
  4. (4) 機械強度

官方答案

(1) 鐵損

解析

變壓器開路試驗是把低壓側加額定電壓、高壓側開路,此時僅有很小的激磁電流流通,銅損(I²R)極小而可忽略,所量測的輸入功率即為鐵損(磁滯損與渦流損),故又稱無載試驗,可求出無載損與激磁參數。銅損須以短路試驗(高壓側加降低電壓、低壓側短路,使額定電流流通)測得。干擾與機械強度並非此試驗的測定項目。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料