民國109年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第57題

低壓連接接戶線,總長度自第一支持點起不得超過

題目

低壓連接接戶線,總長度自第一支持點起不得超過

  1. (1) 55
  2. (2) 45
  3. (3) 50
  4. (4) 60 公尺

官方答案

(4) 60 公尺

解析

依「用戶用電設備裝置規則」,低壓連接接戶線係指連接供電線與用戶引接線間之線路,其總長度自第一支持點起算不得超過60公尺;若長度過長將造成電壓降過大、線路損失增加,影響用電品質與安全。高壓連接接戶線則規定不得超過30公尺,二者標準不同。本題為低壓,故應選60公尺。選項1之55、選項2之45、選項3之50公尺雖均小於規定上限,但題目問「不得超過」之上限值,正確為60公尺。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料