民國109年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第22題

有兩組太陽光電模組串列並接時,其最大電壓值在溫度係數修正後各為800V,試問其直流斷路器 的耐壓值應大於多少?

題目

有兩組太陽光電模組串列並接時,其最大電壓值在溫度係數修正後各為800V,試問其直流斷路器 的耐壓值應大於多少?

  1. (1) 400
  2. (2) 1248
  3. (3) 1600
  4. (4) 800 V

官方答案

(4) 800 V

解析

兩組串列「並接」時,電壓不會相加,只有電流相加;因此並接後系統之最大電壓仍等於單一串列經溫度係數修正後之800V,直流斷路器耐壓值只要大於800V即可。若誤把並聯當作串聯,就會把電壓加倍成1600V,那是兩串串聯才會有的結果。1248V 與本題並聯架構的電壓計算無關,400V 則低於實際電壓,會造成絕緣耐壓不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料