民國109年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第47題
若避雷器發生故障,可立即自動切離避雷器之接地端,是因避雷器加裝何種保護元件
題目
若避雷器發生故障,可立即自動切離避雷器之接地端,是因避雷器加裝何種保護元件
- (1) 分流器
- (2) 分壓器
- (3) 分段開關
- (4) 隔離器
官方答案
(4) 隔離器
解析
避雷器一般串接隔離器(隔離裝置)後再接地。當避雷器內部劣化、擊穿短路或接地故障時,故障電流流經隔離器,使其內部的熱爆或電磁機構動作,自動將避雷器的接地端切離,避免系統持續接地故障、擴大停電範圍,並可藉此明顯辨識出故障的避雷器以便更換。分壓器與分流器屬測量元件,用於電壓、電流量測;分段開關用於線路分段與隔離操作,皆不具備故障時自動切離避雷器接地端的功能。