民國109年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第53題
依CNS 15382 規定,因市電系統異常超過範圍而引起太陽光電系統停止供電後,在市電系統之電壓 及頻率已回復至規定範圍後多少時間內(註:供電遲延時間乃決定於區…
題目
依CNS 15382 規定,因市電系統異常超過範圍而引起太陽光電系統停止供電後,在市電系統之電壓 及頻率已回復至規定範圍後多少時間內(註:供電遲延時間乃決定於區域狀況),太陽光電系統不應 供電至市電系統?
- (1) 10 至20 秒
- (2) 20 至300 秒
- (3) 60 至200 秒
- (4) 20 至60 秒
官方答案
(2) 20 至300 秒
解析
依CNS 15382「太陽光電發電系統併接電力系統之標準」規定,當市電因電壓或頻率異常超範圍,使太陽光電系統跳脫停止併網後,於市電電壓及頻率回復至允許範圍時,為避免大量逆變器同時重新併網造成電網衝擊,系統不應立即供電,而應等待供電遲延時間。該遲延時間規定為20秒至300秒之間(實際值依區域狀況決定),故選項2(20至300秒)正確。選項1、3、4之範圍均非標準所定,故不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。