民國109年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第65題
關於Pt100 型溫度感測器之儀表側接線方式何者有誤?
題目
關於Pt100 型溫度感測器之儀表側接線方式何者有誤?
- (1) B 及反接
- (2) B 及短路
- (3) 不作延長續接
- (4) 僅接A 及B 二線
官方答案
(2) B 及短路、(4) 僅接A 及B 二線
解析
Pt100 三線式在儀表側有 A、B、B 三個端子,兩條 B 線同為補償導線、功能對稱,互換(反接)不會改變補償結果;但若把兩條 B 短路,或只接 A、B 兩線,就退化為兩線式,導線電阻會直接加到量測值上而造成偏高誤差,故為錯誤接法。配線應一線到底、避免中間續接與接點以降低接觸電阻,「不作延長續接」屬正確作法。