民國109年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第75題
針對非隔離型變流器說明,下列何者正確?
題目
針對非隔離型變流器說明,下列何者正確?
- (1) 檢查結果失敗,應在太陽光電輸出電路與變流器輸出電路維持基本絕緣或簡易隔離
- (2) 檢查結果失敗,可開始操作
- (3) 在開始操作前,需自動檢查由自動斷開裝置所提供的隔離功能
- (4) 內建變壓器
官方答案
(1) 檢查結果失敗,應在太陽光電輸出電路與變流器輸出電路維持基本絕緣或簡易隔離、(3) 在開始操作前,需自動檢查由自動斷開裝置所提供的隔離功能
解析
非隔離型變流器不含變壓器,直流側與交流側之間沒有實體隔離,因此開始操作前須由自動斷開裝置自動檢查其隔離功能是否正常;若檢查失敗就不得開始操作,並應在太陽光電輸出電路與變流器輸出電路之間維持基本絕緣或簡易隔離,以確保人員安全。內建變壓器者屬於隔離型,故第4項錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。