民國110年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第18題
多組變流器併接交流箱時,下列狀況何者不正確?
題目
多組變流器併接交流箱時,下列狀況何者不正確?
- (1) 斷路器需依「用戶用電設備裝置規則」設計
- (2) 箱體不可上鎖
- (3) 交流箱安裝位置應在隨手可觸的位置
- (4) 交流箱安裝時不用考慮變流器是否在可視範圍內
官方答案
(4) 交流箱安裝時不用考慮變流器是否在可視範圍內
解析
多組變流器併接交流箱(交流匯流箱)時,依《用戶用電設備裝置規則》及太陽光電系統安裝規範,斷路器應依規則設計,箱體位置應隨手可觸,且必須位於變流器之可視範圍內以便維修與緊急斷電。故「安裝時不用考慮變流器是否在可視範圍內」敘述不正確,選(4)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。