民國110年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第29題

下列何者可測試變壓器的繞線有無錯誤,分接頭切換器有無故障或接線錯誤?

題目

下列何者可測試變壓器的繞線有無錯誤,分接頭切換器有無故障或接線錯誤?

  1. (1) 絕緣電阻測定
  2. (2) 負載試驗
  3. (3) 線圈電阻測定
  4. (4) 電壓比試驗

官方答案

(4) 電壓比試驗

解析

電壓比試驗(turns ratio test)量測變壓器一次側與二次側電壓比值,可驗證繞組匝數是否正確、分接頭切換器(tap changer)有無故障或接線錯誤。絕緣電阻測定係檢查絕緣狀態;負載試驗測量損失與溫升;線圈電阻測定檢查繞組直流電阻與焊接良否,均非直接判斷分接頭或接線錯誤。故選 4。