民國110年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第72題
併聯型太陽光電發電系統正常併聯輸出,但交流數位電表顯示數值不正確,可能原因為何?
題目
併聯型太陽光電發電系統正常併聯輸出,但交流數位電表顯示數值不正確,可能原因為何?
- (1) 比流器匝數比設定錯誤
- (2) 未使用夾具
- (3) 比流器二次側電流與電表輸入規格不符
- (4) 電壓接點配線太短
官方答案
(1) 比流器匝數比設定錯誤、(3) 比流器二次側電流與電表輸入規格不符
解析
交流數位電表透過比流器(CT)量測電流,顯示值為二次側電流乘以設定之匝數比。若比流器匝數比設定錯誤(例如實際 100/5 卻設成 50/5),顯示值會成比例偏大或偏小。若 CT 二次側額定為 5 A,而電表輸入規格為 1 A 或 mV 型分流器,兩者不匹配會使讀值嚴重失真,甚至超出量測範圍。是否使用夾具、電壓接點配線長短,不影響計量準確度。故選 1、3。