民國110年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第27題
相同條件之金屬管配線,其安培容量較PVC 管配線為大(1.6 公厘PVC 電線除外),其理由是因金 屬管之
題目
相同條件之金屬管配線,其安培容量較PVC 管配線為大(1.6 公厘PVC 電線除外),其理由是因金 屬管之
- (1) 機械強度大
- (2) 防水性較好
- (3) 耐腐蝕性強
- (4) 散熱較快
官方答案
(4) 散熱較快
解析
金屬管的熱傳導係數高,管內電線通電產生的熱量可經管壁較快傳到外界,使導體與絕緣層的溫升較低;在相同線徑、絕緣材料及環境條件下,容許通過的電流因此較大。PVC管熱傳導差、散熱較慢,安培容量相對較小。機械強度、防水性與耐腐蝕性雖是金屬管特性,但不是安培容量較大的主要原因。