民國110年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第32題
使用比流器測量電路之電流時,欲更換儀表(電流表)時應
題目
使用比流器測量電路之電流時,欲更換儀表(電流表)時應
- (1) 把比流器二次側短路後取下儀表
- (2) 把二次側之接地後取下儀表
- (3) 把儀表取下後短路比流器之二次側
- (4) 把儀表照原樣取下二次側斷路
官方答案
(1) 把比流器二次側短路後取下儀表
解析
比流器二次側在運轉中不得開路,否則一次側電流大部分成為激磁電流,會在二次側感應出危險高電壓,可能損壞絕緣、儀表並危及人員。更換電流表前,應先用短路片將二次側短路,使二次電流有迴路,再取下儀表;換裝完成後再拆除短路。僅接地或先拆儀表造成開路都不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。