民國110年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第44題

有一三相220/380Vac 變流器其交流額定輸出功率為20kW,試問其交流斷路器的電流應大於多 少?

題目

有一三相220/380Vac 變流器其交流額定輸出功率為20kW,試問其交流斷路器的電流應大於多 少?

  1. (1) 3P20A
  2. (2) 3P15A
  3. (3) 3P30A
  4. (4) 3P40A

官方答案

(4) 3P40A

解析

三相交流額定電流公式:I=P÷(√3×V_L-L×cosφ)。本題P=20kW=20000W,線電壓V_L-L=380V,功率因數cosφ以1估算,則I=20000÷(1.732×380)=20000÷658.2≈30.4A。交流斷路器額定須大於此值並留餘裕,30A小於30.4A不足,故應選40A;配合三相用3極即為3P40A,選項4正確。選項1(20A)、2(15A)、3(30A)均小於30.4A,無法安全承載,故不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。