民國110年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第65題
有關漏電斷路器之裝置下列哪些正確?
題目
有關漏電斷路器之裝置下列哪些正確?
- (1) 陸橋用電設備應裝設漏電斷路器
- (2) 漏電斷路器額定電流容量須小於負載電流
- (3) 以裝置於分路為原則
- (4) 防止感電事故為目的應採中感度延時型
官方答案
(1) 陸橋用電設備應裝設漏電斷路器、(3) 以裝置於分路為原則
解析
依《電力設備裝置規則》,易受潮或戶外危險場所(如陸橋、建築工地、游泳池等)用電設備應裝設漏電斷路器(選項1);且漏電斷路器以裝置於分路為原則(選項3)。選項2錯誤:其額定電流應「大於或等於」負載電流(承載電流),不可小於負載電流,否則正常用電即跳脫。選項4錯誤:防止感電應採「高感度(30mA)高速型」,中感度延時型係供防火用途。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。