民國110年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第79題

有關太陽光電系統線路之安裝,下列何者不正確?

題目

有關太陽光電系統線路之安裝,下列何者不正確?

  1. (1) 為降低雷擊引起之突波電壓,所有配線迴路面積應儘量放大
  2. (2) 串接模組片數不需考慮模組或變流器之最大容許電壓
  3. (3) 須依照「用戶用電設備裝置規則」規定施工
  4. (4) 應於交流輸出端安裝漏電及過電流保護裝置

官方答案

(1) 為降低雷擊引起之突波電壓,所有配線迴路面積應儘量放大、(2) 串接模組片數不需考慮模組或變流器之最大容許電壓

解析

題目問「不正確」。1錯:為降低雷擊突波,配線迴路面積應儘量縮小而非放大,迴路面積越大感應電壓越高。2錯:串接模組片數必須計算開路電壓總和,不得超過模組與變流器最大容許系統電壓(如1000V/1500V),否則有擊穿危險。3對:施工須依「用戶用電設備裝置規則」。4對:交流側應裝設漏電斷路器與過電流保護。故不正確者為1、2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料