民國111年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第29題

根據「用戶用電設備裝置規則」,第三種接地對地電壓在301V 以上時之接地電阻應低於

題目

根據「用戶用電設備裝置規則」,第三種接地對地電壓在301V 以上時之接地電阻應低於

  1. (1) 100
  2. (2) 25
  3. (3) 10
  4. (4) 50 Ω

官方答案

(3) 10

解析

依「用戶用電設備裝置規則」第三種接地規定,對地電壓在301V以上時,接地電阻應低於10Ω;對地電壓151~300V者為50Ω以下,150V以下者為100Ω以下。故本題答案為10Ω。100Ω與50Ω適用於較低對地電壓,25Ω並非本規則第三種接地之分級值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料