民國111年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第32題
下列何者可測試變壓器的繞線有無錯誤,分接頭切換器有無故障或接線錯誤?
題目
下列何者可測試變壓器的繞線有無錯誤,分接頭切換器有無故障或接線錯誤?
- (1) 絕緣電阻測定
- (2) 電壓比試驗
- (3) 線圈電阻測定
- (4) 負載試驗
官方答案
(2) 電壓比試驗
解析
電壓比試驗(匝比試驗)係在變壓器一側施加電壓,量測高低壓側電壓比,可核對繞線匝數是否正確,並查出分接頭切換器故障或接線錯誤。絕緣電阻測定在檢查絕緣劣化;線圈電阻測定在檢查斷線、接觸不良或接頭鬆脫;負載試驗在檢查溫升、效率與損耗,皆無法直接判斷匝比與接線是否錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。