民國111年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第69題
檢查直流配電箱中元件,下列何種情形係屬異常?
題目
檢查直流配電箱中元件,下列何種情形係屬異常?
- (1) 保險絲電阻為零
- (2) 突波保護器正極端點對地電阻為零
- (3) 直流離斷開關投入閉合時電阻為零
- (4) 保險絲電阻大於1MΩ
官方答案
(2) 突波保護器正極端點對地電阻為零、(4) 保險絲電阻大於1MΩ
解析
正常保險絲導通時電阻接近零,故選項1屬正常;直流離斷開關投入閉合後接點導通,電阻亦應接近零,選項3也正常。突波保護器(SPD)正常時正極對地呈高阻抗(MΩ 級),若量得電阻為零,代表已短路接地或元件劣化擊穿,屬異常。保險絲若已熔斷則呈開路,電阻遠大於 1MΩ,同樣屬異常。因此異常情形為 2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。