民國111年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第15題
三相電路(VP 相電壓、IP 相電流、θ 相位角)下列何者敘述錯誤?
題目
三相電路(VP 相電壓、IP 相電流、θ 相位角)下列何者敘述錯誤?
- (1) 三相功率因數PF=S/P
- (2) 總視在功率S=3VPIP
- (3) 總有效功率P=3V PI Pcosθ
- (4) 總無效功率Q=3V PI Psin θ
官方答案
(1) 三相功率因數PF=S/P
解析
三相平衡電路中,以相電壓VP、相電流IP、相位角θ計算:總視在功率S=3·VP·IP(選項2正確);總有效功率P=3·VP·IP·cosθ(選項3正確);總無效功率Q=3·VP·IP·sinθ(選項4正確)。功率因數定義為有效功率與視在功率之比,即PF=P/S,而非S/P。選項1將分子分母倒置,敘述錯誤,故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。