民國111年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第2題

太陽光電發電系統中之組列至主直流斷路器間,配線電纜的耐電流必須大於組列短路電流的

題目

太陽光電發電系統中之組列至主直流斷路器間,配線電纜的耐電流必須大於組列短路電流的

  1. (1) 2 倍
  2. (2) 0.8 倍
  3. (3) 1.56 倍
  4. (4) 1 倍

官方答案

(3) 1.56 倍

解析

依太陽光電系統配線設計,導線安培容量須以組列最大電流為基準,而最大電流取組列短路電流 Isc 的 1.25 倍;導線再保留 1.25 倍安全餘裕,因此耐電流至少為 Isc × 1.25 × 1.25 = 1.5625 倍,實務上取 1.56 倍。若未計入這兩項係數,導線在高溫或滿載時可能過熱,故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。