民國111年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第39題

驗證變壓器線圈層間絕緣強度之試驗,是

題目

驗證變壓器線圈層間絕緣強度之試驗,是

  1. (1) 交流耐壓試驗
  2. (2) 感應電壓試驗
  3. (3) 絕緣電阻試驗
  4. (4) 無載試驗

官方答案

(2) 感應電壓試驗

解析

感應電壓試驗是驗證變壓器線圈「層間絕緣」強度的主要方法:在低壓側施加倍頻(通常為 100~400 Hz)的電壓,使鐵心磁飽和、磁通改走氣隙,從而在各線圈間感應出足夠高的電壓,逐層檢查層間絕緣是否被擊穿。交流耐壓試驗主要驗證繞組對地及相間的主絕緣;絕緣電阻試驗只能判斷整體絕緣電阻值;無載試驗則量測鐵損與激磁電流,都無法有效檢出層間絕緣弱點。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料