民國111年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第54題
積熱電驛主要功能是保護負載的
題目
積熱電驛主要功能是保護負載的
- (1) 過電流
- (2) 低電流
- (3) 逆相
- (4) 過電壓
官方答案
(1) 過電流
解析
積熱電驛(熱動過載電驛)利用雙金屬片受熱彎曲的原理動作。當負載電流超過設定值且持續一段時間,電熱元件產生的焦耳熱使雙金屬片彎曲,推動接點切離電磁接觸器線圈,以保護電動機繞組免於過電流發熱燒毀,故其主要功能為過電流保護。低電流並非此元件功能;逆相保護須靠欠相逆相電驛;過電壓保護則由過電壓電驛或避雷器負責。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。