民國111年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第58題

單相10kVA 變壓器,一次額定電壓為6600V,二次額定電壓為240V,則一次額定電流為

題目

單相10kVA 變壓器,一次額定電壓為6600V,二次額定電壓為240V,則一次額定電流為

  1. (1) 152
  2. (2) 0.15
  3. (3) 1.52
  4. (4) 15.2 A

官方答案

(3) 1.52

解析

單相變壓器額定容量 S=V×I,故一次額定電流 I1=S÷V1=10kVA÷6600V=0.001515kA=1.515A,約為 1.52A。計算時須注意單位,10kVA 等於 10000VA,除以 6600V 得 1.52A。152A 與 15.2A 均為小數點位置錯誤,0.15A 則明顯偏小。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料